Berichtdoor Peter » vr mei 28, 2010 1:48 pm

Goedemiddag allemaal,

Daar ik niet zo heel veel weet van de regeltjes met brandslanghaspels en legionella etc. heb ik een vraag.

Mijn collega wil een brandslanghaspel 4 mtr verplaatsen, omdat deze in de weg hangt. De aftakleiding wordt hiermee 4 mtr. verlengd.

Brandtechnisch mag het na overleg met de brandweer, mag het ook qua legionella technisch?

Alvast bedankt.
Er gaat geen dag voorbij zonder installatietechniek.
Peter
Website Manager
 
Berichten: 331
Geregistreerd: zo jan 30, 2005 12:34 pm

Re: Brandslanghaspel

Berichtdoor rudi » ma mei 31, 2010 9:35 am

Peter schreef:Goedemiddag allemaal,

Daar ik niet zo heel veel weet van de regeltjes met brandslanghaspels en legionella etc. heb ik een vraag.

Mijn collega wil een brandslanghaspel 4 mtr verplaatsen, omdat deze in de weg hangt. De aftakleiding wordt hiermee 4 mtr. verlengd.

Brandtechnisch mag het na overleg met de brandweer, mag het ook qua legionella technisch?

Alvast bedankt.


hallo Peter,

is het niet mogelijk om hem stromend aan te sluiten, een U maken zeg maar, en dan de aftakking zo dicht mogelijk bij de BSH. Zo heb je geen lange leidinglengtes met stilstaand water.