Berichtdoor Gerrit » vr jul 02, 2010 11:23 am

kan iemand mij vertellen waarvoor de 2e magneetklep/spoel in dit gasblok is?
De eerste is de veiligheidsafsluiter, nu ben ik, voor een schema in het EBI rapport, op zoek naar de functie van de 2e.
Gerrit
technicus
 
Berichten: 9
Geregistreerd: ma mei 22, 2006 8:34 pm

Re: Gasblok VK8125V (Remeha Quinta)

Berichtdoor propaan » zo jul 04, 2010 4:24 pm

In Nederland is verplicht dat er bij een defect aan een gasklep een tweede gasklep zorgt voor de veiligheid en het voorkomen van uitstroming gas als dit niet meer is gewenst.
U bent hopelijk geen EBI medewerker want dan zou u daarvan op de hoogte moeten zijn, vandaar dat het ook zo belangrijk is dat bij het onderhoud en keuringen deze zaken worden gecontroleeerd.

Het is anders mogelijk dat een defect van een van de gaskleppen pas aan het licht komt als de tweede gasklep ook de geest geeft, bij de juiste test procedure tijdens keuring en controle zal dat dus niet het geval zijn omdat de gasklep dan tijdig kan worden vervangen om zo grotere problemen te voorkomen.

Zo zijn dus veiligheids zaken veelal dubbel uitgevoerd en zal met de juiste procedures de veilgheid ook gewaarborgd blijven.

Het symbool voor de gasklep is dus ook dubbel uitgevoerd met twee kleppen. :12:
propaan
sr. technicus
 
Berichten: 63
Geregistreerd: zo jun 04, 2006 12:59 am

Re: Gasblok VK8125V (Remeha Quinta)

Berichtdoor Liftboy » vr aug 13, 2010 2:22 pm

Je kan ook eens contact opnemen met Remeha? :sleep: